机柜的整体布局与架设安装www.bjatc.com/jigui.htm

上一篇 / 下一篇  2008-09-25 16:03:47 / 个人分类:机柜

整个地面机柜布线部分必须全部覆盖钢槽,防止学生踩踏破损,并把钢槽末端、连接处或拐弯处封闭严实,防止老鼠钻入咬噬线缆。墙面布线则必须覆盖PVC槽或穿PVC线管,直至进入配电箱或网络机柜,且网线槽与电源线槽的间距应不少于10厘米。
    2.8网络机柜距地面约1.5米(其下方为配电箱),用膨胀螺丝在墙面上固定牢靠,从配电箱直接接入电源,并用标准件固定好网络交换机。网线进入机柜后,截掉长度多余的网线,留0.5-1米的冗余,截其长余部分,套上线标、橡胶护套,再打好网头,按其标号顺序有规则的接入交换机各端口,再捆扎好并排放整齐。所有网线标号必须正面朝上,并整齐划一,利于区分;网线护套也要都套装到位。

    注意:A、网线进入机柜时,在入口处最好缠上一段胶布以起保护作用,防目机柜进线口割线。B、在套线标时要注意,必须与另一端的标号相一致,避免套错引起线序混乱。

    2.9综合布线所涉及的布线材料、机柜以及线槽等必须符合国家相关技术质量标准。机柜、PVC槽、钢槽必须按施工要求固定牢靠。

放一个40U机柜 ,用于设备的存放。主服务器一台主控制设备,1KUPS不间段电源(山特)。

2.2.2水平布线系统

    水平部分均采用环保型超五类的双绞线NL101004传输。

      NL101004是符合EIA/TIA 568A标准的超五类线缆。它在传输数据时,在100米范围内保证100Mbps的传输速率,此外它可以传输各种70V直流电压及在相应距离下传输155MHZ频率以内的弱电信号。数据和语音的传输均采用超五类UTP传输,以达到良好的互换性和超前性。


2.2.3管理子系统

    在联体,每段原则上在每套房子最远信息点到机柜距离不超过90米。

      机柜采用40U机柜,整体静电粉末喷塑,钢化玻璃门。

2.2.4干线子系统

    工程用电话线。

2.2.5 设备间子系统

    中心机房设在大楼会所,采用1个40U标准机柜管理大楼内的数据,语音系统。